Вопросы по электрике

Делимся опытом, описываем сделанное своими руками. Автомобильное рукоделие размещается в других разделах!

Re: Вопросы по электрике

Сообщение Колпакoff » 20 фев 2017, 22:48

Юджин писал(а):Думаю, таким током 6% потерь в проводе 5х16 длиной 30 м

Калькулятор выдает 2.01%
http://promkabel.su/calc/line?type=1&po ... oltage=220

Смущает вот что
протяженность кабельной линии: 30 м. (нужно взять расстояние до последнего потребляющего устройства(например светильника))

Получается 2% это только до распределительного щитка в доме.
И хочу сделать на втором этаже отдельный щиток + ремонтная сеть.
А с моими размерами, там по последней лампочки или розетки еще метров 40-50 может уйти)))))

Добавлено через 7 минут 59 секунд:
anlevin писал(а):5Х6 и будет счастье

Ваши потери напряжения в кабельной линии (в сети): 5,36 %.
Цельных 3 прОцента выходит разница, даже чуть больше.
Учитывая, что в среднем по поселку 2000-2500 платят за свет - разница 75 рублей в месяц =900 рублей в год=4500 за пять лет. :)
Разница между мужчиной и мальчиком - в стоимости их игрушек.
Колпакoff
 
 
Сообщения: 15093
Зарегистрирован: 01 мар 2008, 02:57
Благодарил (а): 551 раз.
Поблагодарили: 3625 раз.
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
Год выпуска: 2003

Re: Вопросы по электрике

Сообщение Юджин » 20 фев 2017, 23:09

Ничо, что у тебя там каРкулятор для однофазной линии 220В и аЛЛюминиевого провода?
Юджин
 
 
Сообщения: 9531
Зарегистрирован: 02 май 2008, 09:02
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 832 раз.
Имя: Евгений
Автомобиль: Другая машина
Год выпуска: 2017

Re: Вопросы по электрике

Сообщение Юджин » 20 фев 2017, 23:11

Перевожу на русский: в трёхфазной сети 380В линейного U потери будут в 5,1 раза меньше.
Юджин
 
 
Сообщения: 9531
Зарегистрирован: 02 май 2008, 09:02
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 832 раз.
Имя: Евгений
Автомобиль: Другая машина
Год выпуска: 2017

Re: Вопросы по электрике

Сообщение Колпакoff » 20 фев 2017, 23:12

Юджин писал(а):для однофазной линии 220В

Даже не задумался. :mrgreen:
Юджин писал(а):аЛЛюминиевого провода?

А вот тут поставил галочку на медь.

Добавлено через 5 минут 46 секунд:
Юджин писал(а):Перевожу на русский:

Короче, понятно, что ничего не понятно. Оставляем медь 5х16?
Юджин писал(а):потери будут стремиться к 0. Хороший кабель.
Разница между мужчиной и мальчиком - в стоимости их игрушек.
Колпакoff
 
 
Сообщения: 15093
Зарегистрирован: 01 мар 2008, 02:57
Благодарил (а): 551 раз.
Поблагодарили: 3625 раз.
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
Год выпуска: 2003

Re: Вопросы по электрике

Сообщение 100$ » 20 фев 2017, 23:41

Юджин писал(а): Представляешь, что у тебя одновременно работающие электроприборы потребляют 9,75 кВт? :ROFL:

А что смешного? Каменка в бане 9 квт., плюс тэн водяной...
TAKE5...5/4
Аватара пользователя
100$
 
 
Сообщения: 20445
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 14:29
Откуда: Калуга
Благодарил (а): 834 раз.
Поблагодарили: 2387 раз.
Имя: Андрей
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2007
Доп. информация: Первый и единственный владелец;)))

Re: Вопросы по электрике

Сообщение Юджин » 21 фев 2017, 06:09

Каменка в бане тоже с ПВ работает.

Добавлено через 53 секунды:
Колпакoff писал(а):Оставляем медь 5х16?

Несомненно.
Юджин
 
 
Сообщения: 9531
Зарегистрирован: 02 май 2008, 09:02
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 832 раз.
Имя: Евгений
Автомобиль: Другая машина
Год выпуска: 2017

Re: Вопросы по электрике

Сообщение vixvix » 21 фев 2017, 09:09

При 15кВт нагрузки и 30м провода 4х16 меди потери будут 0,39%. До дома достаточно 4х6 меди и возле дома забить контур повторного заземления и посадить его на шину РЕ распределительного щита дома.
vixvix
 
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 14:21
Откуда: Витебск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Виктор
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
Год выпуска: 2004

Re: Вопросы по электрике

Сообщение anlevin » 21 фев 2017, 19:54

vixvix
Так не интересно, все будет работать,
а вот если от ящика кинуть пятипроводку, будут УЗО в доме дурковать или нет? :)
Аватара пользователя
anlevin
 
Партнёр Клуба
 
Сообщения: 2919
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 23:45
Откуда: СПБ(Приморский) ЛЕН. обл.(Всеволожск)
Благодарил (а): 314 раз.
Поблагодарили: 341 раз.
Имя: Андрей
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2007

Re: Вопросы по электрике

Сообщение Сергей Петров » 22 фев 2017, 08:37

Мусолите, мусолите, даже спец запутается %)
Есть же "Правила устройства установок 6,7 изд", СП 31-110-2003. Там все написано.
По улице до дома обычно алюминиевый кабель или провод СИП. Потери напряжения или падение напряжения - тоже понятия разные.
Увидеть бы схемку, план, того что есть и что надо. Тогда можно предметно говорить о чем то.
Если по сечению кабеля перезаложишься, это будет лучше - сопротивление токоведущих жил будет меньше, потери будут меньше. Стойкость кабеля к КЗ будет выше.

Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
anlevin писал(а):если от ящика кинуть пятипроводку, будут УЗО в доме дурковать или нет

в ПУЭ по этому поводу написано - что после разделения защитный и рабочий нулевые проводники объединять не допускается, дабы УЗО не дурковало.

Добавлено через 20 минут 27 секунд:
Посмотри этот документ ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Добавлено через 25 минут 5 секунд:
Еще рекомендую хорошую книжку полистать, там есть примеры расчетов и разъяснения: И. Е. Цигельман "Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий".
Все дороги ведут к дому
Изображение
Изображение
Аватара пользователя
Сергей Петров
 
 
Сообщения: 2595
Зарегистрирован: 03 мар 2009, 16:29
Откуда: Дедовск
Благодарил (а): 130 раз.
Поблагодарили: 95 раз.
Имя: Сергей
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2009
Доп. информация: С 2-мя клубными наклейками по бокам

Re: Вопросы по электрике

Сообщение I-man » 22 фев 2017, 10:45

Сергей Петров писал(а):Мусолите, мусолите, даже спец запутается

Вот мне тоже кажется, что углубление в тему достойно дипломной работы. :o
Аватара пользователя
I-man
 
Партнёр Клуба
 
Сообщения: 11559
Зарегистрирован: 05 май 2009, 14:49
Откуда: Москва, СЗАО
Благодарил (а): 245 раз.
Поблагодарили: 625 раз.
Имя: Алексей
Автомобиль: Другая машина
Год выпуска: 2021
Доп. информация: Сейчас у меня старый добрый Тахыч (Шевроле Тахо)
и Гольф GTi 2,0

Re: Вопросы по электрике

Сообщение vixvix » 22 фев 2017, 11:24

На опоре где установлен ящик сделано заземление ящика, но это не является контуром повторного заземления. Поэтому пятипроводный кабель тянуть смысла нет т.к.нужно
vixvix писал(а):возле дома забить контур повторного заземления и посадить его на шину РЕ распределительного щита дома

Т.к. ТУ выданы на 15кВт то вводной автомат будет на 32А(40А-мах ), сечение питающего кабеля больше 6мм2(по меди) ложить смысла нет.
vixvix
 
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 14:21
Откуда: Витебск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Виктор
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
Год выпуска: 2004

Re: Вопросы по электрике

Сообщение sotesu » 22 фев 2017, 13:03

Все верно, кроме "ложить"!)
Аватара пользователя
sotesu
 
Партнёр Клуба
 
Сообщения: 12116
Зарегистрирован: 05 окт 2012, 02:22
Откуда: Москва
Благодарил (а): 8890 раз.
Поблагодарили: 1078 раз.
Имя: Ден
Автомобиль: Sorento XM, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT
Год выпуска: 2012

Re: Вопросы по электрике

Сообщение anlevin » 22 фев 2017, 15:25

vixvix писал(а): автомат будет на 32А(40А-мах ),

не, у Жени 3 фазы, от линии приходит 4 конца, значит РЕ нет.
Вопрос в другом, зачем у столба построили такой "кудрявый" контур заземления, если только ради ящика, то богато, возможно замкнули N и РЕ.
Если не замкнута, то пятипроводка, если замкнуты, лучше строить ещё один контур РЕ.
А начиналось все с сечения кабеля для экономии потерь :D
Аватара пользователя
anlevin
 
Партнёр Клуба
 
Сообщения: 2919
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 23:45
Откуда: СПБ(Приморский) ЛЕН. обл.(Всеволожск)
Благодарил (а): 314 раз.
Поблагодарили: 341 раз.
Имя: Андрей
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2007

Re: Вопросы по электрике

Сообщение vixvix » 22 фев 2017, 16:47

vixvix писал(а):зачем у столба построили такой "кудрявый" контур заземления,

Каждая опора от которой идет ответвление должна быть заземлена, а за одно и шкаф зацепили.
vixvix
 
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 14:21
Откуда: Витебск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Виктор
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
Год выпуска: 2004

Re: Вопросы по электрике

Сообщение Сергей Петров » 22 фев 2017, 17:11

anlevin писал(а):зачем у столба построили такой "кудрявый" контур заземления, если только ради ящика, то богато, возможно замкнули N и РЕ.

anlevin писал(а):не замкнута, то пятипроводка, если замкнуты, лучше строить ещё один контур РЕ


Господа в ПУЭ что написано???? :twisted: Читайте главу 1.7! Хорош смуту вносить!
В составе кабеля, который отходит от трансформатора, есть PEN проводник (он заземляется на контур подстанции), который объединяет в себе функции рабочего и защитного нуля. При вводе в здание его рекомендуется (не значит что обязательно) повторно заземлить. Сопротивление контура для повторного заземления не нормируется. Далее в вводном щите PEN проводник разделяют на два - PE и N! После разделения идут 5 (3 фазы) или 3 (1 фаза) проводника в кабеле. После разделения PE и N нельзя объединять!
Все!
anlevin писал(а): приходит 4 конца, значит РЕ нет.

а 3-х фазный движок питается 4-х жильным кабелем, в котором 4-я жила PE! :P

Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
vixvix писал(а):Каждая опора от которой идет ответвление должна быть заземлена

Ссылку можно на пункт нормативного документа?

Добавлено через 4 минуты 39 секунд:
Да еще - по улице не тянут 5 жил! Только 4!
Все дороги ведут к дому
Изображение
Изображение
Аватара пользователя
Сергей Петров
 
 
Сообщения: 2595
Зарегистрирован: 03 мар 2009, 16:29
Откуда: Дедовск
Благодарил (а): 130 раз.
Поблагодарили: 95 раз.
Имя: Сергей
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2009
Доп. информация: С 2-мя клубными наклейками по бокам

Пред.След.

Вернуться в Квартира, дача, гараж

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1