sundА я расчёт одиночной балки и не делал
Я привёл лишь проблемное место, где у меня не сходилось.
Что бы никого не путать, приведу весь ход расчёта
Добавлено через 9 минут 14 секунд:Надо сделать забор.
Опорные столбы будут из 57 трубы.
Чертеж приводить не буду, на словах объясню. Бурим лунку глубиной 1 метр, диаметр 300 мм. Вставляем столб, заливаем раствором с щебнем.
Высота забора 2 м.
Из чего сделать прогоны? Напрашивается профильная труба 40х20х1.5 (есть в ассортименте местного магазина).
Какой ширины сделать секцию забора? И тут началось. Строители прищурились и говорят - 2.5м.
Я спрашиваю - а чего так? Чего не три? Строители снова прищурились - не три не выдержит.
Мне мое инженерное образование не дает так просто принять "не выдержит". А обоснование? Насколько я помнил из курса термеха, который сдавал 4 раза, не шибко сложно посчитать прогиб.
Получаем систему.
Две балки из профильной трубы 40х20х1.5. К ней крепится доска 150х2000х25. Материал сосна.
Считаем вес балок, считаем вес дерева. Получаем нагрузку. Характер нагрузки распределенный. Вот тут я и косякнул с единицей измерения распределенной нагрузки, да Юджин поправил.
Считаем момент инерции Jx для этого профиля.
Считаем какой должен быть момент инерции у этой системы при допустимом прогибе 1/200. Берем запас 20% (на всякий пожарный).
И получаем, что момента инерции у этого профиля более, чем достаточен для нашей цели. Ширина секции может быть 3 метра.
Экономическая выгода понятна