Расскажу о своей неисправности, может кому пригодится.
Вчера, когда температура в Москве опустилась ниже -10 мой Гидроник отказался работать. При запуске производил 2 попытки запустится, после чего выдавал ошибку и выключался. Ошибка 52 - «превышено значение времени безопасности», что, по сути, означает, за время, предназначенное для двух автоматических попыток запуска, пламя датчиком пламени не обнаружено.
Сегодня был в сервисе, оказалось, что конденсат в шланге подачи воздуха превратился в лед и частично перекрыл подачу воздуха, которого для нормального горения пламени не хватало. Шланг отсоединили, лед выковырнули, теперь все работает как прежде.
В инструкции по установке написано, что после установки шланга подачи воздуха в самой нижней его части необходимо сделать 2мм отверстие для слива конденсата, что у меня естественно не было сделано.
Кстати, в сервисе сказали, что это достаточно распространенная ошибка с наступлением зимы, правда обычно при езде по сугробам забивается шланг выхлопа, что так же не дает разгореться пламени и вылазит 52 ошибка.
Так же сказали, что я вовремя приехал, бывали запущенные случаи, когда водой заливало там все и приходилось менять почти все кроме мозгов. Мне ремонт вместе с диагностикой обошелся в 850р.