Страусь Довелось как-то раз в Питере на расследовании ... в течение суток исследовать ящик нихромовых (фехралевых) сопротивлений рассеиваемой мощностью около 1000 кВт, охлаждаемых вентилятором постоянного тока, включенным на отпайку от этого резистора. Обычный силовой резистор из нихромовой ленты сечением 40х5 мм, намотанной на фарфоровые неглазурованные изоляторы на ребро. Ну, токи там за килоампер номинальные. В общем, резистор там сдох, но не сгорел. Целый весь, а обдув не работает, и резистор ток не пропускает в схеме. Сопротивление нормальное, двигатель вентилятора исправен, а ток резистор не пропускает!!!
Сутки искали! Без сна и отдыха! Представляешь себе наши глаза, когда при внешней исправности резистор не пропускает ток! Это просто кошмар был!
Нашли.
Внутренняя трещина, и граница двух сред (нихром - воздух - нихром) образовали ... диод! В результате:
- исправный мотор-вентилятор не работает в заданном направлении тока;
- сопротивление изоляции и резистора при прозвонке мегомметром (прибор переменного тока) - в норме;
- внешне резистор цел (нет расплавленных и обожжённых частей).
Обнаружили излом случайно (трещина внутренняя), разобрав резистор. Тупо начали трясти обмотку, пока не отвалился кусок по старой трещине.
Потом оказалось, что нихром (фехраль) вследствие хрупкости самого сплава склонен после определённого периода эксплуатации самопроизвольно трещать, но не по краю ленты, где это можно выявить, а в теле, сохраняя внешнюю целостность! Вообще, интересно прочесть об этом здесь:
http://www.chipmaker.ru/topic/48560/ . Это не моя тема, но к описанному мной близка.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду:Иными словами,
Юджин писал(а):если в электротехнике сделано открытие, значит, нужно проверить контакт.