меняю проводку в квартире. Возник вопрос. Для розеток я протягиваю кабель ВВГнг 3*2,5 под освещение ВВГнг2*1,5. С освещением все понятно-потянет, а вот с розетками на кухне вопрос.
если я на один кабель 3*2,5 посажу : духовой шкаф стандартный,встраевымый, Вытяжку, холодильник, чайник электро, микроволновка.
была идея все ето на 1 кабель посадить. теперь понимаю, что надо делить на группы
тобиш 1кабель под духовку (сечение 3-4квадрата)
2й под микроволновку+чайник+вытяжку(сечение 2,5кв)
3й под холодильник(2,5кв)
правильно? или можно моск не сношать по поводу духового шкафа?

ps в зале, под зону телек+двд+ресивер хватит же 2,5 квадрата?

Re: Нужна помощ по электрике

СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 11:15
Hrom

Re: Нужна помощ по электрике

СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 11:37
Lozz
дак ето круто....только вот не занаю у предпологаемой техники ампераж.
еще скрутки в коробках как лучше сделать? пропаивать? или так смотать да изолентой заизолировать?
Я не электрик :oops: .....совсем :oops: ...прям никак. :cry:

Re: Нужна помощ по электрике

СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 12:01
Владимир Ростов
Lozz писал(а): еще скрутки в коробках как лучше сделать? пропаивать? или так смотать да изолентой заизолировать?
В электрических магазинах, или в соответствующих отделах всяких Мерленов есть разные приблуды для соединения проводов в коробках. От пары рублей за штуку и выше. Например,

Изображение

Re: Нужна помощ по электрике

СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 13:11
Hrom
Lozz писал(а):только вот не занаю у предпологаемой техники ампераж.

На всей бытовой технике написана потребляемая мощность...

Re: Нужна помощ по электрике

СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 13:15
Lozz
нет у меня еще бытовой техники((( вот и думаю какой залложить кабель, штоп потом не сгорело все нафик

Re: Нужна помощ по электрике

СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 13:26
Сергей Петров

Этой таблицей пользоваться нельзя. Смотрите ПУЭ - правила устройства электроустановок - таблицы правильные там. Или берите их у производителя кабеля.

Re: Нужна помощ по электрике

СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 13:29
MIX-50RUS
Я духовой шкаф завёл напрямую (без розеточного соединения) в распаечную коробку на 25А и вывел под свой автомат в сборку.

Re: Нужна помощ по электрике

СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 13:31
Hrom
Lozz писал(а): духовой шкаф стандартный,встраевымый, Вытяжку, холодильник, чайник электро, микроволновка

На духовой шкаф (потребление в среднем 2.5 кВт) отдельную линию пусти, на остальные потребители сечения 2.5 кв. за глаза.

Re: Нужна помощ по электрике

СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 13:32
Сергей Петров
Бери клеммники Wago в соответствии с сечением соединяемых кабелей, есть другие подешевле, нежели на картинке. К светильникам - 3-х жильный кабель! - 3х1,5!, 3-й земля на корпус.
Розетки в основном на ток 16А. Ставишь на группу розеток автомат 16А и больше чем 16 А на группу не имеешь права вешать. Рассчитать ток:I=мощность (Вт) делишь на напряжение (220В) и полученное делишь на коэффициент мощности (0,7-0,95).

Re: Нужна помощ по электрике

СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 13:33
Hrom
Сергей Петров писал(а): Смотрите ПУЭ - правила устройства электроустановок - таблицы правильные там.

Не умничай... ссылку давай. :wink:

Re: Нужна помощ по электрике

СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 17:04
Сергей Петров
В инете ищете Правила устройства электроустановок - 7 (6) и там читаете пункт 1.3!

Re: Нужна помощ по электрике

СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 07:30
Lozz
ПУЭ у меня в новой редакции на полочке лежит....в разделе сонная литература.
по клемникам... насколько они надежны? типа почти болтовое соединение получается жеж

Re: Нужна помощ по электрике

СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 08:40
Сергей Петров
Очень хорошие Wagо.

Re: Нужна помощ по электрике

СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 10:48
Hrom
Lozz писал(а):по клемникам... насколько они надежны?

Скрутка рулит...
Lozz писал(а):Я не электрик .....совсем ...прям никак.

Стесняюсь спросить тогда зачем...
Lozz писал(а):ПУЭ у меня в новой редакции на полочке лежит....


Сергей Петров писал(а):Этой таблицей пользоваться нельзя. Смотрите ПУЭ

Ради интереса заглянул в ПУЭ...вышепреведенная таблица правильная... :wink: