Электропроводка до и внутри дачного дома

Делимся опытом, описываем сделанное своими руками. Автомобильное рукоделие размещается в других разделах!

Re: Электропроводка до и внутри дачного дома

Сообщение LEO » 03 сен 2010, 16:37

Risha писал(а):Может хватит какого-нибудь металлического прута, вбитого метра на 3 вглубь?

Если хочешь подстраховаться от недавно произошедшего у тебя события хотя бы с одной (причем немаловажной) стороны, то не хватит.
Risha писал(а):а ты уверен что это нужно для дачного домика?!

Соотнеси цены постройки домика, его обстановки, потраченного на все это времени, и стоимости самого заземления :wink:
Я же не настаиваю, что ты должна сделать именно так. А просто пишу, как это сделать с наименьшими потерями в деньгах и с максимальным эффектом :)
Но трехметровый прутик я тебе проектировать точно не буду, я за свою работу всегда отвечаю, и если заказчик хочет на чем-то сэкономить, то я просто отказываюсь, чтобы в дальнейшем претензий не было. Тем более, что я всегда встаю на место заказчика, и стараюсь оптимизировать проектные решения как по цене, так и по временным затратам при максимально возможном качестве. :)
Не бывает правил без исключений. И это единственное правило без исключения!
Изображение
Изображение
Аватара пользователя
LEO
 
 
Сообщения: 17962
Зарегистрирован: 18 ноя 2007, 00:13
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 90 раз.
Имя: Леонид
Автомобиль: Другая машина
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Был сорик 3,3 полный фарш.

Re: Электропроводка до и внутри дачного дома

Сообщение Risha » 03 сен 2010, 16:43

5% стоимости дома отдать только за заземление не считая остального электрооборудования и его монтажа?
Мне надо подумать...... :o
Зафлужу любую тему. Быстро, качественно, недорого...
Изображение
Аватара пользователя
Risha
 
Куратор
 
Сообщения: 7658
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:59
Откуда: Москва, ЮЗАО
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 67 раз.
Имя: Ирина
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Год выпуска: 2013
Доп. информация: еще KIA Rio 1.6 AT 2013
Были: SORENTO 3.5V AT 2005г. и KIA Cerato 1.6 АT 2006г.

Re: Электропроводка до и внутри дачного дома

Сообщение MMS-Pro » 03 сен 2010, 16:45

Risha писал(а):Может хватит какого-нибудь металлического прута, вбитого метра на 3 вглубь? :oops:

хватит, тока прут надо потолще, я лом забил в зелю и хорошо получилось
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
 
 
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 12:21
Откуда: Питер
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Михаил
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, MT
Год выпуска: 2006
Доп. информация: ЕХ

Re: Электропроводка до и внутри дачного дома

Сообщение LEO » 03 сен 2010, 16:49

Risha писал(а):% стоимости дома отдать только за заземление не считая остального электрооборудования и его монтажа?

Ну, я не знаю как тебе, а я цену дома рассчитываю не только из "коробки", а также отделки, всех инженерных коммуникаций, обстановки (мебель, телефизоры и прочее). ИМХО уже и не 5% совсем будет :)
Не бывает правил без исключений. И это единственное правило без исключения!
Изображение
Изображение
Аватара пользователя
LEO
 
 
Сообщения: 17962
Зарегистрирован: 18 ноя 2007, 00:13
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 90 раз.
Имя: Леонид
Автомобиль: Другая машина
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Был сорик 3,3 полный фарш.

Re: Электропроводка до и внутри дачного дома

Сообщение Устиныч » 03 сен 2010, 17:14

Risha писал(а):схема полюбасу нужна, но планировать где и что я буду уже в момент строительства - хочу сразу все продумать на месте, чтоб не было неудобств как раньше.

Иришь, ты меня извини, но одного местного строителя уже предупреждали о необходимости проекта строительства, ну или хотя-бы плана. Не внял.
По ходу пьесы баня/временное жилище трансформировалось в жилой дом. Неплохой... и даже хороший.Но, суть не в этом.
У тебя нескольо иная ситуация. Ты, несмотря на все свои "недостатки" :D :D :D :Rose: ( обсуждалось в теме про мужчин и женщин :Rose: )- человек, как я понял, весьма основательный и скурпулезный, поэтому твое желание иметь схему электропроводки без плана постройки лично мне показалось несколько странным. :shock:
Почему- у мну жена когда развлекается, делает довольно неплохие дизайн-проекты (хобби у нее такое высокооплачиваемое). Так вот, она ничинает с планировки -отделки-расстановки мебели и техники-толко после этого схема розеток и и выводов под всякие светильники -от этого потом пляшут с планом электрики, расчет мощностей нагрузки -сечения проводов и систем защиты.
Иришь, пойди нормальным путем. Сначала план. Это съэкономит денег-совершенно точно, в том числе и на электрику и ее безопасность. :)
Аватара пользователя
Устиныч
 
 
Сообщения: 4026
Зарегистрирован: 28 авг 2006, 21:14
Откуда: Москва
Благодарил (а): 100 раз.
Поблагодарили: 489 раз.
Имя: Константин
Автомобиль: Другая машина
Год выпуска: 2021
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Был Pajero IV Instyle 3.8 АКПП,2008г.
Был SORENTO,2.4EX (141л/с),TOD, МТ,2005г.

Re: Электропроводка до и внутри дачного дома

Сообщение Керамик » 03 сен 2010, 17:16

Я считаю,что с ролью мощного молниеотвода должна справляться вводная линия.Она и заземление должна иметь соответствующее. Если конечно дом подключен к воздушной линии,а не подземным кабелем.А для хорошего заземления вполне хватит конструкции из уголков.А территориально,где находится дача?
Керамик
 
 
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 10 май 2010, 23:38
Откуда: Железнодорожный
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Имя: Дмитрий
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2006

Re: Электропроводка до и внутри дачного дома

Сообщение Евген81 » 03 сен 2010, 19:00

Устиныч писал(а):но одного местного строителя уже предупреждали о необходимости проекта строительства, ну или хотя-бы плана. Не внял.

:oops: :oops: :oops:
Скажу как сделали у меня заземление-по периметру участка идет металлический забор из профлиста (правда 35 метров из этого забора-рабица,но сварены столбы меж собой арматурой 10-кой),длина его 130 метров примерно,вбиты металлические столбы на 1,5 метра вглубь,и к этому забору приварена земля...Что скажете?
Аватара пользователя
Евген81
 
Модератор
 
Сообщения: 43690
Зарегистрирован: 20 сен 2007, 22:09
Откуда: г. Балашиха
Благодарил (а): 84 раз.
Поблагодарили: 334 раз.
Имя: Евгений.
Автомобиль: Другая машина
Год выпуска: 2008
Доп. информация: Мерседес G55AMG
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер

Re: Электропроводка до и внутри дачного дома

Сообщение Устиныч » 03 сен 2010, 19:59

Евген81 писал(а):к этому забору приварена земля...Что скажете?

Официоз: "Использование естественных заземлителей в качестве единственных определяется на основании гл. 1.7. ПУЭ и только результатами лабораторных измерений"
Жень, обычно забор приваривают к контуру заземления, чтобы усилить его,контура, работу. Еще сажают на обсадную трубу.Но, у тебя скважины нет.
Как нет и самого контура заземления. :crazy:
Тебе его чего мешает сделать и жить спокойно, а для дополнтиельного спокойствия, приварить к забору?
из учебника:
Типовая схема треугольного заземления выглядит так:
Три штыря вбитые (врытые, засверленные) в землю. Длина штыря около трех метров.
Классически считается, что трех метров достаточно, чтобы достать (приблизиться) до уровня грунтовых вод, где грунт достаточно влажный.
Сперва необходимо выкопать траншею в виде треугольника на глубину 0,7-0,9 метра.
В вершинах полученного траншее-теугольника нужно закопать основный заземлители (штыри).
В качестве штыря обычно предлагается использовать стальной уголок №50 (50х50х5 мм) или двухдюймовую трубу.
Если сил очень много - уголок (трубу) можно вбить в землю кувалдой. Облегчит задачу заточка вбиваемого конца. Такой штырь пойдет в землю как стамеска.

Ща более продвинутые "электрики" закидают тапками :)
Аватара пользователя
Устиныч
 
 
Сообщения: 4026
Зарегистрирован: 28 авг 2006, 21:14
Откуда: Москва
Благодарил (а): 100 раз.
Поблагодарили: 489 раз.
Имя: Константин
Автомобиль: Другая машина
Год выпуска: 2021
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Был Pajero IV Instyle 3.8 АКПП,2008г.
Был SORENTO,2.4EX (141л/с),TOD, МТ,2005г.

Re: Электропроводка до и внутри дачного дома

Сообщение raven » 03 сен 2010, 20:07

тут ещё вопрос был про короба.. :) :) не реклама.. хотя она в прямом виде: efapel.ru кабель каналы, автоматы и прочее добро очень хорошего качества. можно легранд, но лично мне нравится больше эфапель.

опять-таки хорошие цены для добрых людей сделаю.. :wink: внутренняя проводка - nym 2,5х3 для розеток и 1,5х2 для лампочек (у Жени долго прораб ругался, когда вместо мягкой пвс у него в руках оказался нум :crazy: ) его видете-ли гнуть трудно.. :oops:

вообщем красоту эфапелем навести можно большую. :)
Аватара пользователя
raven
 
 
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 06 июл 2008, 22:31
Откуда: Замкадье, Новая рига.
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Алексей
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2004
Доп. информация: Ему много лет, а он ездит!

Re: Электропроводка до и внутри дачного дома

Сообщение eugen1960 » 03 сен 2010, 20:13

Евген81 писал(а):Что скажете?

Идеально.

Добавил через 3 минут
Устиныч писал(а):Ща более продвинутые "электрики" закидают тапками :)

Вас всех послушаешь,там не дача,а электроустановка,киловатт на 300.
Изображение
.........все будет хорошо...
eugen1960
 
 
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2009, 19:55
Откуда: СПб
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Имя: Евгений
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2012

Re: Электропроводка до и внутри дачного дома

Сообщение Устиныч » 03 сен 2010, 20:20

Где ворота- тоже идеально? :wink:

Добавил через 3 минут
Хотя, если соединение в воротах сварное , а у Жени
Евген81 писал(а):металлические столбы на 1,5 метра вглубь

А уровень грунтовых вод у него где-то 0,75м.-1,0м., то можно сказать, что идеально :)
Аватара пользователя
Устиныч
 
 
Сообщения: 4026
Зарегистрирован: 28 авг 2006, 21:14
Откуда: Москва
Благодарил (а): 100 раз.
Поблагодарили: 489 раз.
Имя: Константин
Автомобиль: Другая машина
Год выпуска: 2021
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Был Pajero IV Instyle 3.8 АКПП,2008г.
Был SORENTO,2.4EX (141л/с),TOD, МТ,2005г.

Re: Электропроводка до и внутри дачного дома

Сообщение eugen1960 » 03 сен 2010, 20:23

По новым правилам,сопротивление вторичного контура не нормируется,из практики,естественный контур еще ни разу не подводил.
Изображение
.........все будет хорошо...
eugen1960
 
 
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2009, 19:55
Откуда: СПб
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Имя: Евгений
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2012

Re: Электропроводка до и внутри дачного дома

Сообщение Nord2015 » 03 сен 2010, 23:55

Устиныч писал(а):Официоз: "Использование естественных заземлителей в качестве единственных определяется на основании гл. 1.7. ПУЭ и только результатами лабораторных измерений"


(ПУЭ)1.7.102. ... а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств ... имеет допустимое значение ... выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно.
Nord2015
 
 
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 17:55
Откуда: г. Уфа
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Евгений
Автомобиль: Sorento BL, 2.4 (141 л/с), TOD, MT
Год выпуска: 2005

Re: Электропроводка до и внутри дачного дома

Сообщение bog13bog » 04 сен 2010, 09:12

Ириш хочу только напомнить, не знаю как у Вас в Московских пригородах, а Ленинградской обл. потихоньку вводят как в Питере 2-х тарифное энергообеспечение. Хотя в Питере уже появилось и 3-х тарифные. Поэтому думаю что лучше сразу взять как минимум 2-х тарифный. Тем более что сейчас на всех уровнях муссируют и внедряют 264 закон об энергосбережении. И все же я очень-очень бы подумал над предложением Леонида LEO по заземлению и ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ проекту. И помни старики в деревнях хоть на метр, но сдвигали новый дом относительно сгоревшего.
bog13bog
 
 
Сообщения: 6040
Зарегистрирован: 19 дек 2009, 20:12
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 558 раз.
Имя: Владимир
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2005
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza

Re: Электропроводка до и внутри дачного дома

Сообщение LEO » 04 сен 2010, 09:59

Risha
А если не секрет, установили причину пожара? А то тему твою перечитал, там о причинах не слова.
Не бывает правил без исключений. И это единственное правило без исключения!
Изображение
Изображение
Аватара пользователя
LEO
 
 
Сообщения: 17962
Зарегистрирован: 18 ноя 2007, 00:13
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 90 раз.
Имя: Леонид
Автомобиль: Другая машина
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Был сорик 3,3 полный фарш.

Пред.След.

Вернуться в Квартира, дача, гараж

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1